    變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德ATV610變頻器報OPF輸出缺相故障怎么處理?
    0
    user 提問于 4周 以前
    1 個回答
    0
    上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4周 以前

    施耐德ATV610變頻器報OPF故障代碼,代表變頻器檢測到電機缺相, 按以下順序進行排查:

    1. 檢查電機接線和接線端子是否正常
    2. 檢查電機是否存在故障
    3. 檢查變頻器與電機之間是否通過接觸器連接,這種回路設計里,一般變頻器的啟動信號和接觸器的合閘信號為同一個,并且沒有做延時,因為接觸器主觸點完全閉合需要一個時間,在此時間內,主回路未接通,但變頻器已經啟動了,就會觸發變頻器的輸出缺相故障;因此需要先給接觸器合閘信號,再延時給變頻器啟動信號,保證變頻器啟動之前,變頻器和電機之間的連接是正常的,啟動時就不會觸發此故障
    4. 如果變頻器輸出端未接電機,或者出廠測試接的與變頻器功率不匹配的小電機,啟動時也會觸發輸出缺相故障,在不帶電機測試的情況下,需要在4.5參數中將變頻器的輸出缺相故障暫時屏蔽,待測試完成以后,再重新激活輸出缺相保護
    久久九九久精品国产免费直播| 久久福利青草精品资源站| 久久久久人妻精品一区| 久久精品中文字幕有码| 最新露脸国产精品视频| 7777精品久久久大香线蕉| 日韩成人精品日本亚洲| 91精品国产91久久久久久| 国语自产偷拍精品视频偷| 亚洲国产精品一区二区第一页免 | 在线精品国产一区二区| 老色鬼永久精品网站| 亚洲麻豆精品国偷自产在线91| 国产精品久久久久无码av| 国产午夜无码精品免费看动漫| 尤物在线观看精品国产福利片| 亚洲精品在线播放| 久久国产精品-久久精品| 久久Av无码精品人妻系列| 国产一区二区精品尤物| 亚洲欧洲国产精品久久| 田中瞳中文字幕久久精品| 日韩精品无码Av一区二区| 热re99久久精品国产99热| 一本色道久久88综合亚洲精品高清| 国产AV午夜精品一区二区入口| 中文字幕久久久久久精品 | 7m精品福利视频导航| 久久国产精品久久| 久久国产成人精品国产成人亚洲 | 国产综合精品一区二区三区| caoporn国产精品免费| 国产精品久久久久久久福利院| 国内精品久久久久影院免费| 亚洲国产精品尤物YW在线观看| 国产精品综合在线| 国产乱人伦偷精品视频免| 国产亚洲精品bv在线观看| 国产精品视频网站你懂得| 精品亚洲成a人片在线观看少妇| 久久夜色精品国产亚洲AV动态图|