    變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器電機不轉或電機轉速不穩都是什么原因導致的?
    1
    user 提問于 5年 以前
    1 個回答
    0
    上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

    丹佛斯變頻器帶電機不轉,在確認電機無故障的前提下:

    1. 首先檢查變頻器ON燈是否工作,面板顯示是否正常
    2. 檢查12和27號端子是否短接或者5-12參數是否設置為0無功能,(如果有STO功能的,還要檢查12和37端子是否短接)。
    3. 檢查啟動信號是否正常,給定信號是否正常
    4. 如果都正常電機仍然不轉,建議將變頻器送到專業機構檢修。

    如果電動機轉速不穩:

    1. 先檢查啟動信號是否正常,有無松動或者接觸不良
    2. 檢查給定信號線,有無松動或者接觸不良,特別是模擬量值不穩定,建議如果使用模擬量給定,盡量使用屏蔽電纜,如果使用外部PID控制,建議修改PID值達到穩定。
    3. 信號都正常,脫開電機測量輸出電壓三相是否平衡,如果不平衡建議送到專業機構檢修。
    日韩国产精品亚洲а∨天堂免| 99精品国产99久久久久久97| 色久综合网精品一区二区| 国产亚洲美女精品久久| 538精品视频在线观看| 久久亚洲精品无码播放| 国产精品99久久99久久久动漫| 久久九九久精品国产日韩经典| 免费精品久久久久久中文字幕| 久久精品国产亚洲av麻豆小说 | 99re热精品这里精品| 精品一区二区三区色花堂 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 91麻豆精品一二三区在线| 亚洲午夜国产精品无码| 亚洲国产精品成人一区| 精品熟女少妇AV免费观看| 91在线亚洲精品专区| 国内精品手机在线观看视频| 成人精品在线视频| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 国产精品内射久久久久欢欢| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 91精品久久久久久久99蜜桃 | 国产精品无码久久综合网| 99热这里有免费国产精品| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 国产精品色视频ⅹxxx| 国产成人精品视频午夜| 性虎精品无码AV导航| 国产精品91av| 亚洲精品熟女国产| 无码久久精品国产亚洲Av影片| 综合在线视频精品专区| 中文国产成人精品久久app| 国产精品V亚洲精品V日韩精品 | 99久久国产综合精品女同图片| 西瓜精品国产自在现线| 国产免费69成人精品视频| 久久精品女人天堂AV|